人防通風系統的運行方式分平時和戰時,平時通風主要為滿足平時使用或維護要求而進行的通風。戰時通風方式有三種,戰時通風方式的轉換主要依據工程外空氣是否染毒及染毒程度來進行的。轉換的順序是清潔→隔絕→濾毒→清潔(洗消后)。下面讓陜西人防通風廠家帶大家一起來了解一下吧:
1、清潔式通風
這種方式比較容易理解,就是工程外空氣未受有毒有害物沾染時,系統的運行方式;
2、濾毒式通風(又稱過濾式通風)
所謂濾毒式通風就是當工程外空氣受有毒有害物沾染時,引入工程內部的空氣須先經除塵濾毒處理,再分送至工程內部,而且使用過的空氣須通過超壓排風系統排出工程的通風方式。
當下述任何一種情況出現時,工程即轉入濾毒式通風:
①有人員急需進、出工程,需要工程形成一定的超壓值時;
②毒劑沿縫隙進入工程,將要威脅工程內人員的安全時;
③當工程隔絕一定時間后,空氣中CO2濃度上升到規定標準,人員感到難以維持時。
3、隔絕式通風
所謂隔絕式通風就是在工程隔絕式防護時,通風系統實現內循環通風的運行方式。
隔絕式防護指的是利用工程本身的防護能力和氣密性,防止沾染有毒有害物的空氣侵入工程,危及工程內部人員安全的一種人防工程防護方式。
當下述任何一種情況出現時,工程即轉入隔絕式防護:
①敵人對該地實施核生化武器襲擊警報拉響,或遭受襲擊的初期;
②工程外部發生大面積火災時;
③外界空氣染毒情況下,濾毒設備失效時;
④通風孔口被堵塞,通風設備已遭到破壞時。
陜西人防通風廠家堅持用戶至上,質量優良,以質量求發展,以質量創效益。。嚴格遵守設計文件和規范、標準與規程,密切與建設單位及各相關單位配合,使工程施工、服務全過程處于受控狀態。認真履行合同,實現對顧客的承諾,為顧客創造的工程產品,提供..的服務。